请问图中排烟阀控制机构中的两组红绿线分别是什么线呀?
  
匿名用户 | 2021-11-17 19:34:43 举报 浏览(350)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-26 04:42:40

风机控制排烟阀机构一般是由两组线组成的,一组线是24伏电源线,还有一种是主机过来的信号线。只要给24伏电源,它就会动作。

回复 · 0
0
初九2021-11-24 18:16:23
启动线和反馈线
回复 · 0
0
快乐是福2021-11-20 07:25:31

途中拍的仿佛化控制器购的两组红绿线,分别是控制线路,就是启动他打开的,还有一速就是反馈线路,打开后。主机可以收到景反馈的

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-18 23:59:47

一组接电源线(动作),一组接反馈信号(常开)

回复 · 0
0
你我她2021-11-18 12:36:56

24v和反馈


回复 · 0
0
王小伟2021-11-18 09:35:11

配接的是输入输出模块的接口,一组电磁铁的线,一组信号反馈线,看情况可能是常闭的送风或排烟阀的电磁执行机构。看安装现场的实际使用选择接线方式,不能生搬硬套。


回复 · 0
0
欧起2021-11-18 07:10:50

一组电源一组反馈具体分你把附近模块打开量下线或把接线端拍清楚点

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-17 20:48:26

一根反馈一根停风机,2,3反馈(复位常开),4,5停风机(复位常闭)。

回复 · 0
0
2021-11-17 20:24:40

看图片你这个不是是排烟阀的接法 。左边第一个端子是电磁铁的线没有接。看图应该是排烟防火阀。左面第二个端子和第三个应该借的输入模块,后面第四个和第五个接的是风机控制箱连锁停风机。你手动可以让防火阀动作看一下。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-17 19:45:51

电源线    反馈线

回复 · 0
0