3
海湾5000和200和4区的气体主机联网问题40
5000是主机 主机可以启动二个分机的设备,火警等通讯正常。
问题是在海湾200的机器上出现5个未定义故障和5个分机故障 故障二次码000006---10。(这几个200主机的未定义故障和分机故障5000主机没有收到。其余的故障,火警都可以正常通讯)
这是撒情况,哪里设置错了?
18851****5756 | 2021-11-17 19:29:56 举报 浏览(226)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-26 04:41:23

应该是现场的设备定力有问题,你需要排查一下,建议让害怕的技术人员上门帮你指导一下,很多遍程问题,他们比他们专业多了,到现场就能发现问题的。

回复 · 1
0
快乐是福2021-11-20 07:24:49

一般海湾5000和200的联想方法是通过声音线路连接的,具体的还得咨询海湾的技术人员,上门帮忙查看处理一下

回复 · 1
0
15817****36282021-11-19 05:31:25

500主机没有联网设置接收故障和火警信号,调试成"是"就行。

分机故障看看是不是没有注册还是can通讯线问题,也可以看can通讯芯片拔出来换其他主机测试(是不是芯片问题)

设备末定义,重新注册看是否还在,还在说明现场是有设备的,只是主机没有定义,查看现场设备类型定义。

回复 · 0
0
已解决个消防问题