赋安消火栓警铃问题,求老师傅帮忙解答
赋安警铃微弱响声,持续响,拔了警铃模块就不响了,变成报故障。按上就响起来,不是那种真正的启动,只有一点点声音在持续响。请问是什么问题?
杰杰 | 2021-11-17 19:05:58 举报 浏览(136)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

19902****03312021-11-17 19:11:49

模块坏了,更换模块

回复 · 0
2
火焰蓝2021-11-26 04:40:21

应该是这个控制警铃的模块坏了,你更换一个新的警铃的模块试试,重新编码,重新回复一下,看看能不能正常?

回复 · 0
0
李俭新2021-11-25 08:39:13

可能环境潮湿有感应电流。换一个新的试试,是否存在这种问题。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-20 07:23:41

首先,确保一下线路的电压是正常的,然后跟我一个模块试试,如果还是不行,可能就是线路的问题,拍它一下线路是否正常?

回复 · 0
0
P哥2021-11-18 13:42:46

可能是检线电流的影响。不要模块直接接警铃,加个继电器试下。

回复 · 0
0
liangchengjie2021-11-18 09:09:54

要么反警铃坏了,要么模块输出电压不够

回复 · 0
0
欧起2021-11-18 07:12:42

收钱换模块

回复 · 0
0
15817****36282021-11-18 06:33:09

你启动一下这个模块,然后复位,看会不会有,如果还有直接换模块。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-17 19:48:19

模块输出线电压够不够,如果电压没有问题,就找个警铃替换上试试

回复 · 0
0