消防水池低于泵房3米,不能自灌怎么办,请诸位指教
15824****6 | 2021-11-17 17:26:05 举报 浏览(201)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

任荣斌2021-11-21 21:30:58

设置底阀,你这个系统属于高位吸水,在水泵进水管上加一套高位灌水水箱,满足水泵启泵初期用水。

回复 · 0
1
一生2021-11-17 18:54:24

这种情况下,只能用轴流深井泵,把水池废弃不用另建造水池和把水泵房地基在深挖代价太大了

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-25 00:18:46

其实这个设计确实有点不太合理。后期只能使用专业的消防水泵来实现消防水源的效果压力。

回复 · 0
0
l77sr2021-11-19 12:53:36

换长轴泵,再配上柴油机,我这边美资企业的标配.

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-19 00:20:31

这种最好的办法只能是指潜水泵效果好一点,没有太好的其他办法,最好当初不要这样设计

回复 · 0
0
山河统一2021-11-18 11:44:46

在不换泵的情况下先把底阀修好,在泵的进水口处增加一个负压引水罐,引水罐要单独增加一根注水管给引水罐注水

回复 · 0
0
zhaoxuan35622021-11-18 09:11:10

深井泵

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-11-17 22:00:06

没办法,底阀肯定也不行了,只能加装补水装置。

回复 · 0
0
18661****11912021-11-17 20:12:21

长轴消防泵

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-17 17:31:54

同意楼上。送建国同志批复!

回复 · 1
0
Aaron-w2021-11-17 17:29:58

安装个引水罐,或者用轴流深井泵