消防广播声压因为排烟风机联动噪声导致的声压不足
仓库消防广播声压因为排烟风机联动噪声导致声压不足,请问排烟风机联动噪声算不算环境噪声,另外,这种情况被检测单位判定为A级不合格,理由是否充分。
如果需要改造的话,优先考虑降低消防广播布置的高度,还是增加设备,主机是否支持多个功放?一般功放使用的是不是消防电源供电?
15592****8988 | 2021-11-17 16:32:07 举报 浏览(115)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-17 17:47:24

1  优先选择增加设备,比如喇叭,储备功率不足的话增加功放。

2  支持多个功放的。

3  当然是消防电源供电

回复 · 0
1
15592****89882021-11-17 16:33:10

自己先顶一顶

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-25 00:17:18

可以选择质量好点的广播空放。建议联系厂家售后人员帮忙现场查看一下,然后解决问题。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-19 00:19:13

可以尝试更换比较质量,好的好的喇叭或者是多增加一些喇叭设备,一般大品牌的喇叭会好一点

回复 · 0
0
15817****36282021-11-18 06:39:57

把控制声音调最大看看,如果真不行是可以增加功放的,只要水晶头级连接就行。

回复 · 0
0