代号:小蚂蚁2021-11-17 17:38:43

卷帘门控制器门上有图纸的,照图接线就可以了,接消防联动,反馈中下位,


注意一下,

注意疏散通道上的卷帘门和非疏散通道上的卷帘门接法不同,疏散通道上卷帘门两步降,反馈需要接中 和下位反馈。   非疏散通道上的卷帘门一步降,只接反馈下位就可以了。

回复 · 0
2
火焰蓝2021-11-25 00:16:23

卷帘门上班控制柜里边有图纸的,按照上面的图纸,然后缕缕线按照图纸来接线就可以了。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-19 00:18:18

关于卷帘门的接线需要看控制,柜箱里面的图纸按照上面图纸的标记来去接线图,建议找专业的人员操作

回复 · 0
0
霍福星2021-11-18 14:52:05

找了半天没找到绿色的线,到时发现三对蓝色的线。

回复 · 0
0
辣条辣条拉条子2021-11-18 00:51:02

左手边的门上就是接线端子说明,是在不行打厂家电话,我看你这个是三星阿兰德控制器,百度直接找客服电话,然后给你一个技术电话,问他就完事了

回复 · 0
0
王小伟2021-11-17 17:09:49

看接线端子连接图,输出控制信号,反馈信号,注意,采取无缘输出还是有缘输出,反馈看中位,还是下位,选取合适的端子接口即可

回复 · 0
0
Jun2802021-11-17 16:42:02

看它图纸啊!两根蓝色的是无源全降控制,两根红色的是无源反馈,一红一蓝的应该是故障反馈。