[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
请问稳压泵电接点压力表安装完成以后怎么实验自动停启泵功能?
匿名用户 | 2021-11-17 16:11:19 举报 浏览(198)

5
条回答
快乐是福2021-11-19 00:17:32 提问者采纳

电接点压力表有三个指针,一个是实际压力读数指针(黑色),另一个是压力设定下限指针(绿色),最后一个是压力设定上限指(红色)。
202107250428018653.png
2、具体工作原理,昌晖仪表以增压水罐的水压控制来讲述:比如,要求水罐内压力(指表压)低于0.3MP时,供水电机启动抽水;压力高于0.6MP时,供水电机停止抽水。  
旋转转换开关,1和2接通时,为手动控制,这里也不多讲述。
1和3接通时,为电接点压力表全自动控制。电接点压力表全自动控制的情况下,实际压力指针接的是公共线,即3号线,也是电源线。下限指针接的是4号线。上限指针接的是5号线。
刚开始表压为零时,实际压力指针与下限指针接通,即3和4接通,中继KA1吸合,接触器KM吸合并自锁,抽水电机运行。
随着抽水电机的运行,表压逐渐上升,实际压力指针与下限指针脱离,逐渐往大压力值方向摆动。
当表压达到上限设定值时,实际压力指针与上限指针接通,即3和5接通,中继KA2吸合,接触器KM断开,抽水电机停止运行。
随着用户不断用水,表压逐渐下降,实际压力指针逐渐回落,直至其与下限指针再次接通时,便进入了下一个循环供水过程。

回复 · 0
0
王小伟2021-11-17 17:04:33

电接点压力表安装完毕后,根据设计压力,设置好启泵和停泵压力,然后用螺丝刀压下电接点压力表的可调指针,测试启动,停止功能,测试完成后,恢复正常即可

回复 · 0
1
番茄炒西红柿2021-11-17 16:27:49

用一字螺丝刀调表针啊

回复 · 0
1
13166****53052021-11-17 16:27:25

或者直接用一字型螺丝刀手动调电接点压力表也可以起泵

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-17 16:22:49

道友,电接点压力表的三根线与稳压泵控制柜外接端子连接好了吗?如果连接好了,那就模式打到自动,稳压泵就会低起高停了啊。

回复 · 0
0
已解决个消防问题