[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
预作用使用的管道是什么材质的,湿式系统改造预作用可行吗?湿式系统管道保不住预作用气压怎么处理啊30
^_^等待^_^ | 2021-11-17 07:36:22 举报 浏览(147)

8
条回答
王小伟2021-11-17 08:55:01 提问者采纳

湿式系统改成预作用系统,原有的管网在进行检查后无损坏可以可行的,注意将原有的湿式系统的下垂型喷头和相关不符合的喷头换成预作用喷头,将湿式报警阀组更换成预作用装置,并在管网的顶部设置预作用排气装置,在管网中设置充气装置,单联锁预作用不需要设置管网的压力开关,双连锁预作用要设置气压报警装置,管网的充压压力请参考预作用的相关需求。管网的水压、气压及严密性试验必须合格。

回复 · 0
2
Aoo郝2021-11-17 08:03:43

预作用、喷淋、湿式系统等首选都是不锈钢镀锌钢管。可行,只需要在管口处加装预作用系统。然后喷头换成预作用喷头

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-19 00:15:24

只要钱花的到位,什么系统都可能改成预作用系统,但是比较麻烦,希望慎重考虑,以后再做决定,根据现场的需求来做

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-18 12:49:56

如果消防管道没有问题、是可以根据当地的情况改成预作消防系统的。

回复 · 0
0
徐师傅2021-11-17 20:11:26

湿式系统改不了预作用系统!改了也不合格,因喷淋头下喷有水!预作用的下喷应当使用干式专用喷头!


回复 · 0
0
川人2021-11-17 15:51:17

我单位10 多年前改的(湿式改预作用)效果很好呀。不换管子施工时必须把管道里的水排干,不然改造完有积水(喷淋头前面短立管.配水支管.配水管.配水干管)重走新管踏实,遇到保温差的地方冬天冻爆积的污水流出来的。请专业信用好的有资质的施工,还必须懂预作用系统的人,这样后患就没有啦!预作用管道平时没水.是有压空气。

回复 · 0
0
liuyang20112021-11-17 08:25:35
自动排气阀前电动阀是否正常,有没有漏气点
回复 · 0
0
liwei2602542021-11-17 07:58:52

管道材质都是一样的,镀锌钢管。湿式改预作用可以 保不住气压 看你是什么地方的预作用系统。不同的地方要求不一样。

回复 · 0
0
已解决个消防问题