海湾产品,现场线路就是查不出来,请指教
现场线路没问题 不接地不短路 组织 电阻都是好的 现场线路接总线掉电压怎么回事,主机回路板没问题
薛加兴 | 2021-11-16 11:01:47 举报 浏览(890)

23
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-16 12:01:19

分段检查,找到压降大的部分,缩小范围,排查设备

回复 · 0
3
李继东2021-11-17 17:34:05

试一试用摇表。

回复 · 0
2
Sword(剑)2021-11-16 11:31:14

设备进水

回复 · 0
2
快乐是福2021-11-18 00:25:00

还是最原始的办法,从主机后面把线路断开,然后分段排查一下她的对地阻值,还有现金组织,看看哪里的问题?

回复 · 0
1
徐师傅2021-11-17 20:16:00

设备故障导致的,

回复 · 0
1
小李哥32021-11-17 16:43:20

外围设备坏了

回复 · 0
1
牛1232021-11-17 12:24:01

建议查一下主线,进从主机到段子箱的这一段

回复 · 0
1
沈荣明2021-11-17 12:05:15

有设备故障引起回路问题,分段测试,缩小范伟。

回复 · 0
1
爱拼才会赢62021-12-07 22:15:11

线路没问题,大概率设备进水,先看下现场有没有漏水地儿或锈蚀痕迹,如发现直接拆下更换,没有就带电把线拆开分段接,接到哪掉压就接着往下找,准能找到

回复 · 0
0
黄辉2021-12-03 11:36:25
电源端带负载能力下降
回复 · 0
0
火焰蓝2021-11-24 00:25:24

关于海王现场故障的原因有很多,具体情况具体分析,你可以拍个照片发到上面,让大家帮你分析一下。

回复 · 0
0
阳光2021-11-19 18:19:52

最简单的方法就是拆下回路总线并到消防主机24电源上过5分钟装回就搞定百试不爽

回复 · 0
0
王军102021-11-19 16:48:01

没啥复杂的,就两种原因一个线路,一个设备。没什么好的方法,分段往上带,一点一点试。

回复 · 0
0
Wing2021-11-18 14:36:35

我们厂是末端低压,从末端往前端,线路一截一截检查的,最后发现是从主机到配电房一段是户外走管,这一段线路氧化严重,更换后恢复正常!(备注,原消防使用的线为铜包铝,时间久了,就出问题!)

回复 · 0
0
探火管家2021-11-17 23:06:18

使用自制电流表20V供电开关电源或电池,分段接驳看电流大小排查。很多是换新主机旧品牌设备未拆干净引起的,也有线路破皮导致。

回复 · 0
0
赖赖2021-11-17 12:17:19

设备被雷击

回复 · 0
0
MTg****3OTA2021-11-17 12:01:18
线路虚接,找中间接点是否松脱
回复 · 0
0
涛涛2021-11-17 11:59:40
设备坏或者接地
回复 · 0
0
2021-11-16 21:36:01

建议参照王小伟9同学的意见

回复 · 0
0
zhaoxuan35622021-11-16 15:01:03

有可能使用的线质量太差了吧

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-16 11:39:10

这个从端子箱分出去各楼层的信号线分开测量下。判断是哪个区域导致降压。还有是不是线路质量差。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-16 11:12:05

那你主机报什么??

先从主机开始,回路板输出,楼层弱电箱,……看看哪里开始掉电噻

回复 · 0
0
无情abc2021-11-16 11:05:39

把设备拆回来放主机后面试试,如果没问题就是线路的事

回复 · 0