二线制输入输出模块怎么控制24伏电磁阀
许盛峰 | 2021-11-16 05:34:35 举报 浏览(1237)

17
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-16 08:46:04
道友,此二线制产品是我师兄炼器过程中所产废品,不想在地球也能见到,不禁遥想当年………………
见物思人,当为道友解惑一二,当年吾师兄为了省掉两条电源线,造出了两线制。控制原理与四线并无不同,控制模块一对常开触点当开关,并:
一加大主机端信号线输出容量。
二在输入输出模块内置入大容量的电容,平时不动作时蓄能,动作时放电。
然,如若动作设备很多,所需仙力较多,此器(两线制产品)恐难以为继,故而,师兄曾言,此物不稳定,当慎用之!!
回复 · 3
15
王小伟2021-11-16 07:48:48

二线制输出模块控制电磁阀,若是电平信号,若输出电流大的话,对总线压降影响较大,不建议使用,适合脉冲输出。

回复 · 1
2
莫-问归期2021-11-16 19:31:23

这不要太简单啊,有源的么直接输出,无源的么继电器,持续输出还是不持续只要定义一下触发条件的信号特性就好了,跟随主机手动复位或设备跟踪复位!或者定义输出模块特性,脉冲或电平,再不行就用继电器常开点做自锁,后端再串个继电器常闭做开锁,弄个输出模块控制开锁!多种组合随便用

回复 · 0
1
AAAAA2021-11-16 11:53:15

2线制的模块通过模块充电输出,只能点动,不能持续输出

回复 · 0
1
元宇宙?2021-11-16 07:25:39
现场取电源。
回复 · 2
1
火焰蓝2021-11-24 00:24:26

关于两项制的最好还是使用24伏线路,必要的还24伏,还是得使用的比较稳定可靠,目前,技术还是有限,希望继续努力开发。

回复 · 0
0
消防-唐2021-11-21 06:47:21

声光和电磁阀类负载有数量约束,太多不稳定

回复 · 0
0
阳光2021-11-19 18:09:11

模块里面有常开触点开关你想怎样就怎样

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-18 00:22:48

建议最好还是加一个中间继电器现场取一个24分的电源,然后控制继电器来控制,实现电磁阀的启动比较稳定可靠

回复 · 0
0
日月2021-11-17 03:41:32

二线制输出的是脉冲电压

回复 · 0
0
圊裔2021-11-16 22:35:24

二线制输入输出模块应该是根据被控设备内设了电平自锁(如防火卷帘无源接法、电梯迫降无源接法等),脉冲打开后不需要持续供电的(防排烟阀、送风阀、非消防电源切断等),二线制消防广播输出模块应该也是电平自锁,二线制联动后需要持续供电的只有声光,根据新规规定每回路设备点位170个设置量计算,其电压还是可以带动现场声光的(布线需要按设计用线,不建议并线、最好串联,如实在需要并线,建议做好烫锡,减少耗损),至于外加继电器的被控设备只能另设24V电源线

回复 · 0
0
黑色的狼2021-11-16 17:33:29

现场给个24v

回复 · 0
0
A史建新2021-11-16 14:13:10

需要持续输出动作信号,最好的办法就是接外部电源。二线制并不是说整个系统都无电源线,只是用的较少而已~

回复 · 0
0
王凯2021-11-16 14:10:16
用常开点,目前多数还是需要电源的
回复 · 0
0
demon2021-11-16 12:29:56

用敞开点控制

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-16 12:17:24

最好还是外部取电源线,这样系统电压会稳定些。

回复 · 0
0

完全实现二线,不管受控设备为持续性还是脉冲性,都能完全实现。还是要输出功率增强,其实电压压降没有那么凶

回复 · 0
0
已解决个消防问题