9
海弯主机1回路3⃣️0多个设备报故障,
海弯主机有一个回路三十多个设备报故障,每天都在重复报。
翟軍 | 2021-11-15 21:12:57 举报 浏览(236)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-15 21:33:09

看下这些设备是不是在一个短路隔离器下面,有可能个别设备故障,影响整个支线,比如说接地或者间歇性接地,或短隔问题,我曾经遇到过此类问题

回复 · 0
3
Ellissfxu2021-11-16 16:20:19

查一下线路,排除线路故障,再查电压,查隔离器,方便的话留电话交流

回复 · 1
1
啤酒罐2021-11-16 12:23:09

排查下端子箱短路隔离器是否动作了,或者现场排查下设备线路是否虚接了。

回复 · 0
1
无情abc2021-11-16 11:09:01

需要具体查线了 线路接地短路后具体再量  也有可能是某个设备故障导致的,需要查

回复 · 0
1
远方2021-11-15 22:50:31

可能是短路了吧。我们修过一个,整层故障,因为装修,工人把两极接短路了。

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-15 21:14:55

那敢问道友,这三十多个设备都是什么设备?


是只要信号线的设备(烟温感)还是带24v的设备(输入输出模块,声光等),或者,全都有,

情况不同,故障查法不同啊,但这个思路你应该懂吧?

如像道友所言,全是温感的话,它不涉及24v,重点看下信号线,从楼层短路隔离器查起吧,具体细节不用我说了吧

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-24 00:22:14

海湾主机设备故障的原因很多,可能是单点设备故障导致的,也可能是线路的故障导致的,还有可能是设备进水导致的。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-18 00:20:38

关于主机回路,多个设备报故障的问题有很多,有可能是单个设备损坏,导致多个设备故障,还有可能是回路的线路有问题导致的,需要现场实际排查

回复 · 0
0
翟軍2021-11-15 21:20:14
温感
回复 · 0
0
已解决个消防问题