二级负荷供电可否只是来自一路电?
13156****2091 | 2021-11-15 18:53:21 举报 浏览(150)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15105****21052021-11-24 21:41:07

二级负荷,在有自备电源,且自备电源可靠的情况下,可一路供电。

回复 · 0
0
火焰蓝2021-11-24 00:21:51

是不可以的,一般都是不同的变压器来的电路,万一这路停电了,可以使那路的电路能够派上用场。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-18 00:19:46

是不可以的,二级妇科一定要是两路来的电才可以,应该是不同的变压器来的电才可以,因为万一一路有问题,另一路保证能用

回复 · 0
0
沉下默2021-11-16 11:57:03

那就得专线进来了

回复 · 0
0
王小伟2021-11-16 07:45:33

二级负荷楼上的表述非常准确,

回复 · 0
0
liwei2602542021-11-16 07:39:56

都说是二级负荷了 还一路电 

回复 · 0
0
一生2021-11-15 19:49:31

 二级负荷的供电系统,要尽可能采用两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可以采用一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-15 19:04:17

不可,二级负荷要求有两路来自不同线路,(不同变压器)。

回复 · 0
0
已解决个消防问题