7
应急照明控制器显示的故障怎么处理?30
应急照明控制器显示的火警通讯板故障和001分配电故障怎么处理?这两者分别有什么作用?安装在什么位置?
  
19909****6621 | 2021-11-15 15:33:12 举报 浏览(259)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-11-15 18:37:34

通讯板故障一般是通讯线路没接好或者通讯板故障,仔细检查下,001分配电故障是编号是001的控制箱有问题,找到看是不是电没送

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-24 00:21:20

建议查看一下图纸,看看电源在哪里?可能是电源的故障导致的,去总资源源那边排查一下。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-17 06:07:11

应该是相对应的,电路的配电机的电路断了,去查看一下,应该把它合上就能恢复正常了

回复 · 0
0
李俭新2021-11-16 12:28:54

查看下图纸去对应配电柜看下是否跳闸了。再看看通讯板线路是否接触不良。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-15 19:12:58

这是两个不同类型的故障。


001配电柜故障,这个说明传感器和通信线有问题,也有可能控制柜双电源其中的一路没电了,一个一个排查就可以了,并不难。


火警通讯板故障,则最有可能是应急照明控制器和火灾联动控制器之间故障,有可能是485线,或者通讯板问题,具体可以万用表量下就知道了。



回复 · 0
0
微信用户2552021-11-15 18:48:37

回路一的配电箱断电了

回复 · 0
0
17671****31162021-11-15 16:22:22

电井去看过吗?


回复 · 1
0