二线制的消防设备和四线制的通用吗
二线制的消防设备和四线城市的通用吗
智勇 | 2021-11-14 22:15:03 举报 浏览(234)

2
条回答
王小伟2021-11-14 22:43:01 提问者采纳

二线制设备包括探测器,输入模块,报警按钮等,四线制一般指的是输入输入输出模块,火灾声光警报器,层显等需要在二线制总线以外配接24V电源的设备,目前各厂家推出的二总线制输入输出模块,不需要24V电源,用新设备替换老设备的话,理论上可以,但是要看控制器软件版本是否兼容,总线电流是否可以承受,新的二总线设备启动时除了电压降交大外对总线电流也有较高的要求,

回复 · 0
2
元宇宙?2021-11-15 08:50:07

可以,除非厂家故意,打着升级啥的幌子,这个行业没啥护城河的。                                                               