头一次接触这个设备!求助红外对射接线!与调试,
    
匿名用户 | 2021-11-14 09:20:54 举报 浏览(326)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-14 12:29:55

西门子设备啊,西门子是环形布线,一组来线一组去线,这和大部分国内设备不同,你设备下面不是说明书吗?看下说明书上面四组接线端子标注,大不了,在线翻译下,应该就差不多了,


回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-23 07:28:40

红外对射报警主机接线图

红外对射报警主机接线(图文详解)

在面对红外对射报警主机接线问题,首先需确认您的报警主机是16路输入8路继电器输出可联网报警主机。


回复 · 0
0
快乐是福2021-11-16 07:33:24

如果没结过这种社会,最好还是先看一下说明书,俺看上面怎么有详细的讲解?看看上面线路怎么接的?然后再去一步一步的尝试界线

回复 · 0
0
1803****78852021-11-16 00:21:34

红外对射有编码与非编址的,编码的用专用编码器编码,回路总线和DC24伏按照说明书以及设备上标识的接线端子压线,注意线路极性(有点设备有极性要求);如果是非编码的就需要安装模块来实现信号转换。一般来说非编码的红外对射只需要进一组DC24V电源,它的出线端有一组火警输出无源信号,这个接外挂的输入模块无源反馈端子,在主机上定义这个输入模块为红外对射火警信号就可以了。有的还要求接收非编码的红外对射的故障信号,和前面一样在加一个输入模块,把故障信号接模块无源反馈端子并定义为红外故障信号,监管就行。还有的要求可以对非编码的红外对射误报火警能复位,加个红外复位用输入输出模块(主机上定义为监管,在总线盘上设置为红外复位专用),通过继电器转换或者模块上常闭端子接控制红外对射的DC24V电源就能实现复位。以上是接线。安装调试以前老的设备很不好调,主要是对反光板角度。现在新型的设备自带一组安装专用激光射线,通电后按下发射端子就能射出一条红外线,对面找到光点安装反射板就很方便。一般调试好了红外对射会有相应的指示灯闪烁,看说明书就知道调试状态了。希望可以帮到你!

回复 · 0
0
李俭新2021-11-14 21:02:42

最好看下使用说明书。每个品牌不一样。还有安装位置环境也有要求。要不容易误报警。

回复 · 0
0
15817****36282021-11-14 19:44:31

你这个是发射基和接收基一体的,是用挡板来接收和反射回去,下面是发射,上面上接收。

如果是编码型的直接接24v和信号线(非编码型要用一个输入模块控制。)

回复 · 0
0
王小伟2021-11-14 10:29:02

红外对射,看下具体品牌的说明书,一般是一组电源,一组信号线,若多个设备组网的话,看下是不是手拉手接线的方式,看下说明书,接线端子图,按图接就行了


回复 · 1
0
13413****78712021-11-14 09:48:47

看说明书

回复 · 2
0