[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
11
回路板坏了是不是在总线端子上一定量不出电压
也就是说只要有电压说明回路板没坏
1996****0759 | 2021-11-14 02:18:25 举报 浏览(418)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-14 12:34:36

道友,断不能如此武断啊,三句短语送与你:


现场不可描述

结论不能武断    

一切皆有可能

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-23 07:25:13

回炉吧,坏了,有的可能能测量出电压,也有的测量不出电压,具体根据现场实际的情况而定,会议回了吧?回了,建议找厂家技术人员排查一下。

回复 · 0
0
duxuxu12021-11-17 13:20:13

这个不一定,总线电压是在一定范围来回波动的,得多方面查看,现场设备是不是报故障,能不能报警等等

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-16 07:31:31

回路板坏了,也有可能能够两头电压,具体情况还得具体分析,看看他能不能正常使用?正常工作建议有问题,让厂家现场排查一下

回复 · 0
0
日月2021-11-14 21:12:39

应该有脉冲电压

回复 · 0
0
李俭新2021-11-14 21:10:36

有电压也不一定,只能测试下接几个设备看看,是否有问题。

回复 · 0
0
15817****36282021-11-14 19:54:14

线路短路也会导致没电,而且你说板坏了看保险丝有问题还是具体板有问题。

先把负载断了(线卸)如果没有电压看保险丝问题,没有再判断板问题(看主机报的故障结合更好更快判断)


回复 · 0
0
王小伟2021-11-14 09:24:50

不一定啊,拆除总线,测量一下,挂一个设备看下。

回复 · 0
0
下雨不打伞2021-11-14 08:49:38

不一定,哪怕有电压,不带负载的时候电压不足也不行。

回复 · 0
0
欧起2021-11-14 07:04:06

最简单的办法接1个设备在主机后面,就知道好坏了。

回复 · 1
0
2021-11-14 06:11:57

回路板损坏有的没电压 ,有的电压没有波动,有的带不动负载

回复 · 1
0
已解决个消防问题