红外对射因为强光照射产生误报警,该怎么调节?50

在库内,每次进车,强光照射就会报警,该怎么调节?把位置调换下可以吗?
远方 | 2021-11-13 23:04:53 举报 浏览(274)

2
条回答
王小伟2021-11-13 23:44:41 提问者采纳

红外对射,对于使用的环境条件有苛刻的要求,当受到外界干扰时,误报率极高,您根据现场强光照射的角度,考虑调换一下发射与接收的位置,肯能会降低误报率。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-13 23:49:29

没错,红外对射确实受环境影响较大,我们维保的高铁站,车次显示屏的红光都会引发误报,个别点中午阳光也会触发误报,这东西挺不实用的,建议:

1  把灵敏度调低点试试。

2  换个双波段火灾探测器。

挪动地方不建议,按照正规要求,你这个是改动设计,是要备案的,再者,消防设计时,每个探测器探测角度是有一定重复覆盖的,挪动虽然不说职能部门不知道,但一旦出事……,这个责任你没有必要嘛