新手请教报警阀压力开关起泵问题?
请教大神,报警阀压力开关起泵线接到控制柜内中间继电器的线圈吗?谢谢🙏
你我她 | 2021-11-13 21:52:29 举报 浏览(287)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

下雨不打伞2021-11-13 22:05:08

是的,接到24V中间继电器线圈,这个24V可以是直流,也可以是交流。平时压力开关不动作,一根线有电,一根线没电,当压力开关动作,没电的那根线就得电了,电就输送到24V中间继电器线圈,其得电动作。24V中间继电器的一组公共端和常开端一个接220V,一个接交流接触器线圈。在水泵控制柜自动状态下,如果压力开关动作,24V中间继电器线圈得电也跟着动作,公共端和常开端通,220V就输送到交流接触器线圈并使其动作,喷淋泵就随之动作。具体还是要看图纸。

回复 · 3
3
王建锐2021-11-23 15:39:50

查看水泵控制柜二次控制图,找到压力开关的端子接上就行了,一般柜子里边已经做好继电器了,

回复 · 0
0
火焰蓝2021-11-22 06:44:12

一般是模块控制一个中间继电器的,或者是控制控制一个是kbo控制与保护开关电器来实现启动的。

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-17 11:00:36

按造安装说明书接线就可以了、还可看远程调视视频操作也可以。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-16 07:29:29

一般情况下的压力开关就是一个常开点,他在导通的情况下就会产生滞留的24伏,去控制水泵,控制柜的中间继电器来时间,其中的功能

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-14 21:17:32

是的一般是接到继电器线圈端子。需要注意的事这个电源有的是24V有的是220V需要注意安全。

回复 · 0
0
相信自己62021-11-14 13:41:03

对接在与自动输入输出一样的接线端子上,应该有3对或四对启动端子,一对压力开关的,一对输入输出,一对多线盘,一对流量开关的。

回复 · 0
0
王小伟2021-11-14 08:27:16

控制柜内端子排接口对应输出一组线,一般都是24V,交流或直流,其中的正极或交流的一个极性,接入压力开关的电接点,控制水泵的启动,只能启动,不能停泵。

回复 · 1
0
元宇宙?2021-11-13 23:10:43

是的,就像家里灯和开关一样的接线。    

回复 · 1
0
代号:小蚂蚁2021-11-13 22:54:20

标准的水泵控制柜都有外接端子排,上面标记的很清楚,照标识接就可以了。

回复 · 1
0
已解决个消防问题