泛海三江垃圾货坑爹,亏了几万,现在还没解决厂家不管用20
有个新工地,故障全修好,拉到消控室不到200米就一直乱报类型不符,拉到楼底下又好的,摇表全部摇过不接地不短路,厂家还和我说线有问题有干扰,我电缆都没和强电的线走一起,烦都烦死了,有大佬知道怎么解决吗
18058****1119 | 2021-11-13 20:22:02 举报 浏览(646)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

186****10222021-11-16 12:23:50

加隔离模块没有作用,我们现在维保的三江主机也出现这种情况。烦人

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-16 07:28:12

兄弟,别生气,慢慢来,有的设备确实存在一定的故障,每个品牌,每个设备都可能存在问题,想想办法,看看还有没有其他解决的办法?可以私聊我息够防

回复 · 0
1
徐师傅2021-11-15 09:57:02

信号出线端子处加装隔离模块!

回复 · 0
1
啤酒罐2021-11-14 21:31:18

没走强电桥架,应该没什么干扰。要不按楼上大佬意见,加个中继器直接接回路板上试试看。

回复 · 0
1
番茄炒西红柿2021-11-14 21:08:10

1.以我经验来说,可能有某个点位烟感故障,将整个回路拖出故障了。

2.有可能是防雷盒坏了,你试下回路线不要经过防雷盒出,直接从回路板出(回路板连接防雷盒有4条线),把回路线直接怼到回路板那个插头。

回复 · 0
1
邵風2021-11-13 23:23:24

我这边也遇到青鸟的设备,乱报故障或者火警,线路全部换了一遍,各种问题都排除了,也愁人

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-13 22:27:49

同意楼上,加个中继器试试啊

其实,泛海三江还好吧,深圳奥瑞娜,那是我见过的最不稳定的主机了,令人发指。每每想起,都浑身颤抖,饿梦连连,哎!

回复 · 0
1
2021-11-13 20:35:54

 是不是用的平行电缆没用双绞线 加个中继器看看能不能解决

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-22 06:42:59

可以找厂家的总部投诉一下,毕竟泛海三江也是一些大厂家,他们应该不会不管的,希望好好谈一下联系方案上将总部的厂家人员。

回复 · 0
0
呆令2021-11-19 12:38:49

你可以看看你能够通讯和不能通讯之间的输出电压是否压差较大。

  1. 按照上增加中继器试试,不过分析来看意义不大。

  2. 检查回路板出去的滤波器,就这么点距离

  3. 不知是所有回路还是单个回路,检查下出线滤波器。

  4. 可以将回路板放出去,主机主控和回路板通讯为CAN+电源,CAN

回复 · 0
0