[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
西门子FC726手报报警后主机不能复位
西门子FC726系列,手动报警按钮测试后(手报已经机械复位,但是报警指示灯常亮),主机不能复位,只能主机断电重启才能复位。但下一次测试还是不能复位。
消防-小白 | 2021-11-13 19:55:25 举报 浏览(184)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-22 06:42:30

应该是没有配置更新,需要你联系一下西门子的厂家技术人员,上门帮你处理一下,就应该没有问题了,可以联系当地的西门子厂家技术人员。

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-16 07:27:30

应该是需要配置更新一下,就好像需要升级一下,找厂家的技术人员现场调试更新一下,应该就能恢复正常联系一下西门子的厂家技术人员

回复 · 0
1
徐师傅2021-11-15 09:59:41

未配置更新!找厂家从新配置更新即可

回复 · 0
1
已解决个消防问题