配电室气体灭火,两个70°阀,怎么到气体灭火主机了
配电室气体灭火二个70°阀。是不是要加控制模块,控制呢,控制模块然后可以挂在海湾01的气体主机上。。那里面的风机用不用做多线启动。或者做连锁停风机呢,哪位师傅。给详细的说下,十分感谢!
  
匿名用户 | 2021-11-13 19:10:27 举报 浏览(298)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-13 23:32:59

关于您说的问题,首先配电室设置气体灭火系统,一般是预制七氟丙烷系统,里面的联动控制,我这边的情况和您的图中的情况差不多的,防护区内除泄压口之外的开口,包括事故风机的风口,在气体喷放之前均要联动关闭,所有两个70℃防火阀要接输入输出模块,挂在气灭主机上实现联动控制关闭,若防护区还有其他的开口空间也要设置相关联动措施,事故风机在联动期间均要实现联动停止措施,故此也要设置输入输出控制措施,一般事故风机的控制装置均设置在防护区外,但是在设置的时候通过我在现场检查评估的经验来看一般都有如下问题:
1、在联动中出现漏项的联动设备,也就是说,考虑不完整,导致联动时,部分设备未进行联动,导致防护区未完全封闭,喷放的灭火药剂外泄;
2、防火阀设置在防护区内,若联动后,火灾喷放后要进行事故排风,将喷放的药剂进行外排的时候,联动的防火阀无法打开,一般的很多设计漏项,故此要考虑设置在防护区外开启的相关措施,以便于打开防火阀;
3、事故风机在联动时停止运行,通过联动可以采取切除电源的方式,事故后待气灭主机复位后,设置在防护区外的事故风机控制箱可以手动送电运行,若设置在防护区内的就不能采取此种措施,且在防护区外还要设置可靠的启闭措施(我手头的项目都有这些问题)希望我的分项能帮到您

回复 · 0
5
代号:小蚂蚁2021-11-13 20:41:04

是的,两个防火阀挂在气灭控制器总线控制,(你图上不是标了吗,有两个输入输出模块的啊)


不需要多线控制启动,也不需要连锁停风机(气灭控制器联动控制,配电间里面一般是空调系统或者被消防称为送新风系统(它不需要防烟),一般不算消防负荷,它在气体喷射前由气灭控制器控制关闭灭火区防火墙外的防火阀,而配电间里面的排烟一般称为事故排烟,它是灭火完毕才用的)

回复 · 0
2
下雨不打伞2021-11-13 19:44:05

配电房的风机,不受消防主机的控制,所以不用连消防主机,它受气体主机控制,当要气体灭火时,会自动关闭风机风阀等。

回复 · 0
1