7
泛海三江的输入模块与输入输出模块要加电阻吗?
泛海三江的输入模块与输入输出模块要加电阻吗分别是A51与A55
匿名用户 | 2021-11-13 16:58:56 举报 浏览(392)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-22 06:41:14

泛海三江的输出触摸会和输入模块,一般情况下是需要加电阻的,具体还得看现场的实际情况,一般都是需要加电足。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-15 05:29:18

宋江的设备肯定是需要家电组的,加上电阻是检测线路通断的。所以必须加上电路才能不会保报古丈

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-14 21:36:49

需要加电阻的,线路有检线功能。要不模块会报故障。

回复 · 0
0
王小伟2021-11-13 23:34:34

输入模块、输出模块均需要设置末端电阻,大部分模块具有检线功能,没有电阻,设备会报故障。末端电阻不能少的。


回复 · 0
0
邵風2021-11-13 23:24:59

现场接基本上不要加电阻

回复 · 0
0
下雨不打伞2021-11-13 17:26:48

不是叫JS-951输入模块和KZJ-956输入输出模块吗?现在又出新产品了吗?从说明书看,不管是输入模块还是输入输出模块,反馈线都要并联47K的终端电阻,在设备端加;输入输出模块控制线在设备端并联47K的终端电阻,且正线加一个IN4007二极管,防止电流倒流

回复 · 1
0
代号:小蚂蚁2021-11-13 17:21:46

两线制产品和四线制道理是一样的,它们都需要检线,所以嘞,电阻还是要加的。

有诗云:愿君接电阻,此物最相思……

回复 · 0