[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
多线盘故障,启动无输出电压,是什么原因?
风机多线盘报故障,启动无输出电压,该怎么处理?
W.F.x~漠海涯 | 2021-11-13 15:26:15 举报 浏览(197)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-13 15:40:24

多线盘虽然品牌众多,接法亦有不同,但故障处理起来大同小异,无他,先软后硬耳。

道友所说故障,还轮不到看软件设置,先看看,多线盘的485线,24v线是否接线是否正确到位。

再看多线盘上其它多线控制按钮是否正常,如果其它按钮正常,可能此按钮损坏,道友不妨将此灵根,移到其它按钮上可也。

其它按钮都不正常的话,多线盘可能已历劫身陨。道友不必悲伤,寻一灵宝(多线盘),再次炼制即可。

回复 · 0
5
王建锐2021-11-23 15:41:40

各个品牌多线接的方法都不一样,看看其他正常端子做个参照


回复 · 0
0
火焰蓝2021-11-22 06:40:34

首先,检查模块是否正常更换新的模块试试,如果模块没有问题,那就是需要排查一下线路,看看线路是不是哪里断开了?是否有故障短路或者接地?

回复 · 0
0
17671****31162021-11-15 16:33:33

看看电阻有没有4.7k


回复 · 0
0
快乐是福2021-11-15 05:28:42

关于多想法输出没有电压的问题,有很多可能是线路问题,也可能是设备问题,具体情况具体现场分析,可以私聊我,咱们可以微信视频聊一下

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-14 21:40:05

排查下多线盘连接线路是否有接触不良,按键指示灯是否不亮。测量相应线路电压是否正常。

回复 · 0
0
王小伟2021-11-14 09:23:23

先看多线盘是否有问题需要处理,设置是否有问题,再检查一下线路有没有问题

回复 · 0
0
已解决个消防问题