湿式报警阀压力开关连锁启泵时,主泵启动正常,启动10秒左右时,备泵突然启动了2秒20
启动了两秒备泵然后备泵停止了,主泵继续启动,这是什么原因呢,各位大佬帮帮忙。
清酒瘾人 | 2021-11-12 21:03:34 举报 浏览(290)

1
条回答
代号:小蚂蚁2021-11-12 21:46:09 提问者采纳

我重点怀疑时间继电器是否接触不好,自投一般是串入时间继电器控制,如果接触不好,可能触发二备启动,然后它又正常了,于是主泵继续喽。


你可以换个新时间继电器来替换排除下