配电室的消防风机,做多线启动嘛?
配电室里做的气体灭火,但里面的风机是做的多线启动?还是总线启动,还是和气体灭火主机有关系,用不用做连锁呢?哪位师傅给讲解一下
匿名用户 | 2021-11-12 20:24:27 举报 浏览(273)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

沉下默2021-11-13 07:59:01

有气体灭火那应该是事故排风,无需联动的,多线启动也不用做。具体你看设计图纸啊。

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-12 21:53:08

和气灭有联系,即受气灭控制器控制,第一个探测器动作后,停风机,关阀窗,响室内声光……

回复 · 1
1
火焰蓝2021-11-22 06:37:46

具体情况还得看现场的施工图纸的要求,根据甲方提供的图纸,设计方案来执行,他们要求咱们怎么设计就怎么安装就可以了?

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-15 05:26:10

具体还得看现场的施工图纸,现场图,施工图纸,希望能够私聊发给我一份,希望能够帮到你,谢谢,希望能够合作一会一

回复 · 0
0
王小伟2021-11-13 23:38:38

事故风机,看设计,具体问题具体分析,事故风机一般情况下在防护区灭火药剂喷洒之前要关阀口,停风机,是需要联动的,独立的气灭控制器联动要有独立控制器进行,作为从机的就要看相关产品的具体参数了,多线启动,看设计中的考虑了。这里面不同的项目有不同的设计,很乱的。

回复 · 0
0
弱电小邓~2021-11-13 15:13:10

不用多线,从气体灭火主机放一个信号电源装个输入输出模块控制那个风阀就行,联动直接关闭阀门

回复 · 0
0
1538****68772021-11-12 20:43:52

气体灭火启动时需要和气体灭火控制系统联动关闭,灭火后打开

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-12 20:40:02

和气体灭火的联动,关闭和放气后打开不需要多线连锁啥的,不是排烟机。

回复 · 1
0