松江2个烟感一直报故障,换成新的还是报故障,是什么原因,求指点
13685****5158 | 2021-11-12 12:00:18 举报 浏览(363)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-21 06:27:19

确保你烟感安装正确,排查一下,看看两个烟感是不是有筹码的问题?保证烟感的线路电压都均正常。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-15 05:23:05

这两个烟感是不是存在了重码的问题?开始没有注册上,需要线上具体查一下,看看哪里的原因?建议找专业的微博机构人员现场检测一下

回复 · 0
0
18136****52962021-11-14 11:05:52

重号了

松江老主机重号就是故障,换个号一般能解决,特别容易出现在改造一半的地

回复 · 0
0
张军波2021-11-12 19:40:33

把需要更换的烟感在消控室,找到相应的回路接上试试。如果故障恢复了,那就是现场线路有问题,修一下就好了

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-12 19:30:53

判断下正负极是否安装正确,其次判断下是否是对应回路信号。

回复 · 0
0
周灿友2021-11-12 16:46:39

看一下正负极是否接反,或是否重码

回复 · 0
0
13430****24672021-11-12 14:12:25

正负极有没有对换,老款松江是要认正负极的,烟感电压正不不正常。

回复 · 0
0
下雨不打伞2021-11-12 12:57:52

你找旁边没报故障的烟感换到这个位置看看,是不是还是显示这两个故障,还是说又多了一个

回复 · 0
0