哪位大神做过海湾的气体灭火,可以带几个钢瓶
海湾的气灭是不是不用设备不用编码。主机自己识别的,用的01的机子。一个机子可以带火多少个烟感,和瓶子呢
匿名用户 | 2021-11-11 20:04:34 举报 浏览(289)

3
条回答
消防打工人2021-11-11 21:52:30 提问者采纳

QKP01可以自动识别没备并改码,打阀输出是3A,能带几个瓶子根据启动电流算一下就知道了。文库里有说明书。

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-11 21:32:41

具体看型号,

GST-QKP04/2可带2个区的气体灭火设备,实现对2个防护区的保护。其中每个区所带设备及数量如下:电磁阀:1个,额定电压DC24V,最大电流3A;压力开关:1个,常开触点,动作时闭合;声光警报器:1~10个,编码地址范围1~10;气体喷洒指示灯:1~6个,编码地址范围11~20;紧急启/停按钮和手自动转换开关:共1~10个,编码地址范围21~30;输出模块:1~6个,编码地址范围31~40。GST-QKP04最多可同时启动2个区的气体灭火设备

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-11 20:40:59

气灭系统是一套系统,预制式,管网式,都需要有控制,有触发,所以当然有感烟,感温,紧急启动按钮,等等,是“套装”,当然需要编码了,至于可以带多少气瓶,则要看你要灭火区域面积和带多少个分区,脱离这些,岂不是空谈?