请问回路的两条线路之间只有很小的电压,可以测量它们之间的绝缘电阻吗?
回路没电,想用万用表测量一下这条回路是否有短路或接地的情况。从主机的回路端子把回路摘开后测量发现两条线之间有大概0.5到1V的电压,1、这时用万用表测量线路通断和绝缘可以吗?还是说必须电压为0时才能测量?带着这么小的电压测量通断和绝缘是否准确?2、摘开回路后,这个0.5到1V的电压是哪儿来的?
匿名用户 | 2021-11-10 22:55:02 举报 浏览(192)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-11-13 00:14:20

一般这是感应电压,是可以测量的,但是尽量还是想点办法让它没有电压来测量,比较准确一点态感应电压也是有时候电子不准确的

回复 · 0
0
王小伟2021-11-11 12:20:02

感应电压,测量线间电阻时一定要确保总线可能供电的情况全部得到合理的处理,尤其注意环形总线,线路在桥架内和其他供电线路共槽时可能会产生感应电压,对设备运行很不利的,尽量避免。


回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-10 22:58:23

可以的,有可能是消防走线和强电同一桥架,感应而有微弱电压!