7
四线流量开关怎么启动消防泵。。
两根24v,两根信号,怎么才能实现又接输入模块,还能启动消防泵
18831****8661 | 2021-11-10 22:47:51 举报 浏览(262)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-10 23:05:16

四根线,两个24v线接供电。另外两个是动作接点,一般是常开接点,流量值到了,即动作,此常开就变常闭,这两个接点,并接两路线路,一路去输入模块,一路去水泵控制柜的外接信号端子排。


嗯,应该能看懂吧?

回复 · 0
2
王小伟2021-11-11 11:03:10

四根线,两个24v线接供电。另外两个是动作接点,一般是常开接点,流量值到了,即动作,此常开就变常闭,这两个接点,要加一个24V中间继电器转换一下,不能直接将启泵和输入模块的反馈线并接在一起,楼上的说法有点小问题,我亲自接过线调试过,详细的做法就是,用外接24V给流量开关供电,同时通过端子排转换配接一个24V直流中间继电器,用流量开关的一种线接入24V正极,负极直接接入14脚中间继电器的13号端子或14号端子,正极通过流量开关将24V正极穿入并接入14脚中间继电器的13号端子或14号端子,(此种做法是部分继电器具有指示灯,为了兼顾指示灯点亮,考虑极性),将启泵线和输入模块的两组线分别接入两组继电器的常开触点,上面四排任一组合即可完成接线,这种做法是有效的实现电气隔离,不同的电压等级和类别不混接,安全可靠,喷淋系统的流量设置在一个喷头的流量即可(正常喷头的流量为0.94--1.5L/S)根据需求自行调整即可,消火栓系统一个栓口的流量为5L/S左右,根据实际情况设定即可。动作后可以启泵,可以实现输入模块的监管。完成接线调试。希望能帮到您,我实际接线并调试过,很成功的。

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-13 00:13:42

一般消防启动消防泵都是利用中间继电器24伏的中间继电器来实现的,另外两个人是接他的,敞开点,然后主机收到反馈

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-11 23:02:55

一组接继电器通过继电器转换反馈和动作。另一组接24V电源。

回复 · 0
0
沉下默2021-11-11 08:12:21

一般流量开关动作不用接反馈吧,直接启泵即可。

回复 · 0
0
欧起2021-11-11 07:56:00

一组接附近压力开关模块,一组去水泵房控制柜。

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-11 00:25:28

四线想要做启泵和模块反馈,增加继电器转换即可。      

回复 · 0
0