[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
16
防火阀连锁停风机通过程序怎么实现200
请教海湾主机防火阀连锁停风机程序怎么写
牧云 | 2021-11-10 16:45:09 举报 浏览(1364)

16
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-10 16:56:46

道友听我一言,防火阀停风机,此功能并不用所谓程序矣,


防火阀中有一物,云:感温金属,到温度其自爆已成天数,则:防火阀动作关闭,此同时,其附身法宝盒中一对常闭接点断开,其串联于风机控制柜线路中,线断则风机停!!!如此,不知道友可明白?

回复 · 2
31
一生2021-11-10 17:15:42

通过防火阀上的反馈端点通过2根线到控制箱,防火阀关闭,常闭短路线断开,接触器不吸合,风机停机

回复 · 0
2
下雨不打伞2021-11-11 09:03:48

不用主机写程序什么的,只需要现场送风机二次回路串联接到其对应防火阀未动作时的常闭点就行,平时防火阀不动作,线是通的,当防火阀动作,常闭点就成了常开点,二次线路断开,风机就无法启动了。。。排烟风机和排烟防火阀也是这样的

回复 · 1
1
13780****20312021-11-10 21:28:08

通过280排烟防火阀上的反馈端点通过2根线到控制箱得短接线上面实现连锁关闭排烟机!

280排烟阀联动关闭送风机,需要送风机短接线那边加一个模块与继电器,排烟阀动作反馈以后联动模块动作停止送风!

回复 · 0
1
13676****55452021-12-07 16:13:16

不用主机写程序什么的,只需要现场送风机二次回路串联接到其对应防火阀未动作时的常闭点就行,平时防火阀不动作,线是通的,当防火阀动作,常闭点就成了常开点,二次线路断开,风机就无法启动了。。。排烟风机和排烟防火阀也是这样的

回复 · 0
0
zhaoxuan35622021-12-02 10:02:37

连锁不写程序

回复 · 0
0
一路飘飘2021-11-19 00:51:11

这个说白了就是风机控制箱上的一个停止按钮,防火阀到280℃时熔断,常闭点断开就相当于按下停止按钮,风机就停了

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-13 00:12:24

具体关于防火阀连锁停风机的程序可以私聊我,我这边有专业的视频,专业的老师帮你讲解免费指导,后期希望能够合作愉快

回复 · 0
0
demon2021-11-12 11:06:59

用辅助常闭点

回复 · 0
0
李俭新2021-11-11 23:07:34

防火阀有常闭常开点,风机控制柜二次回路接到常闭点具体看下风机图纸就知道了。

回复 · 0
0
徐杰成2021-11-11 12:05:08

根据gb50116和gb51251规定必须连锁停风机,同时排烟防火阀动作信号与烟感或手报信号作为联动触发信号,联动停风机,但联动停风机仅为备用手段,万万不可作为唯一手段

回复 · 0
0
消防报警施工维2021-11-10 20:55:42

说的太好了一楼


回复 · 0
0
13309****51192021-11-10 20:16:04

牙科诊所多大面积需要办理消防备案


回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-10 19:44:35

看看二次图也不至于问这样的问题出来。。。

回复 · 0
0
沉下默2021-11-10 17:58:12

直接拉闸啊,跟报警主机不能搭嘎。

回复 · 0
0
a867212792021-11-10 17:45:53

如果想用海湾的联动公式实现其实很简单,首先要在风机处多加一个模块,模块的输出线接风机的停动端子,至于程序就是(防火阀二次码)=(风机模块二次码)例如排烟防火阀二次码000001,风机二次码000002,那么联动公式就是000001 50=000002 19 00。但是用联动公式编写有一个很大的弊病,主机必须处于自动状态才有效。

如果不拉线到控制箱,又要不受主机手/自动状态影响的话,可以考虑在风机处多加的那个停动用的模块一次码和防火阀设成重码,但是这种情况两个模块必须在同一回路中才有效。

回复 · 0
0
已解决个消防问题