[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
久远气体灭火主机,求大佬解释一下200
请哪位大佬讲解一下,为什么图上的两个声光接线方法不一样呢,还有两个放气灯的接法也不一样,是久远的气体灭火控制箱
  
18145****9030 | 2021-11-10 11:44:41 举报 浏览(271)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-11-10 15:24:32

主要是两个放气指示灯一个是内置编码模块,直接编码就行,另外一个单纯就是一个灯,需要用模块控制

回复 · 0
2
文爽2021-11-10 12:14:36

因为第一种是四线制的声光,需要电源线,下面那种是两线制的声光。只需要信号线就行,第一种放气灯是非编码放气灯,需要模块来控制它,第二种就是编码放气灯了

回复 · 0
2
啤酒罐2021-11-22 19:37:46

产品型号不一样,一种需要24V启动声光报警器,另一种不需要。目前很多品牌都有这功能。你买材料的时候他们都会问你型号

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-13 00:10:59

支持王晓炜的讲解,讲的挺好的,建议提问题的兄弟参考一下王晓炜同志讲的再有问题可以私聊

回复 · 0
0
下雨不打伞2021-11-11 09:26:26

如果没有认错的话,上面的声光警报器是久远JF-SG31,它是四线制的,一组信号线(无极性)和一组电源线;下面的声光警报器是JFG341,是两线制的,一组信号线(无极性);上面的气体释放灯不带地址码,需要靠输入输出模块来控制;下面的气体释放灯带地址码。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-10 12:54:10

说明设备一个需要24v,一个不需要24v,

回复 · 0
0
立心2021-11-10 12:43:01
,,,,
回复 · 0
0
王小伟2021-11-10 12:00:43

看图片,两个不同的接线方法,两个回路应该采用的设备不一样,四线的用的是需要外接电源的,两线制的接法采用的是两线制设备,无需外接电源,设备不同。工作效果一样的,两线制是最近很多厂家推出的新的产品。


回复 · 0
0
已解决个消防问题