请问图中的黑体字是什么意思,怎么在启动后改变接线?
  
匿名用户 | 2021-11-10 10:36:01 举报 浏览(338)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-10 12:48:48

这个说来话长啊,多看看电工基础书籍,里面都有的……


话说盘古开天地,风云变幻,机关横行,有奇人出蔫,制机关曰:星三角启动,装于柜,其内有物曰:接触器,柜中心有阵盘云:时间继电器,输入内力,继电器动蔫,横而成星,阵盘再动,则竖而成角,


其意为星则内力输出涓涓然,角则渐入佳境其力全出矣,星二角八,暗合河图洛书之数也!!




回复 · 0
3
一生2021-11-10 11:42:27

通过时间继电器计时,然后接触器断开星形接法,接通三角形接法

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-20 07:21:26

星-三角启动是一种降压启动方法,启动时三相定子绕组接成星形,待转速接近稳定时改接成三角形。这样,启动电压,电流都只有三角形连接时的1/√3,由于三角形连接时绕组内的电流是线路电流的1/√3,而星形连接时二者是相等的。因此,接成星形启动时的线路电流只有接成三角形直接启动时线路电流的1/3.由于启动转矩Mq∝U2,Mq也要降低到直接启动时的1/3,因此这种启动方法只适用于空载或轻载启动。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-13 00:10:25

当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-10 12:49:18

三个接触器改变接线。                                   

回复 · 0
0
王小伟2021-11-10 11:52:31

就是解释星三角的工作原理,主回路的接线方式发生改变,控制启动电压电流,减少设备启动电流过大对电网的影响。


回复 · 0
0