[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
如何区分室外消火栓是不是接市政的?20
18851****5756 | 2021-11-10 10:21:32 举报 浏览(394)

8
条回答
一生2021-11-10 12:00:29 提问者采纳

最简单的看是否消防水泵房是否有室外消防泵,没有的话就是接的市政

回复 · 0
1
a867212792021-11-10 17:32:09

有多种方法可以区分:

  1. 市政进水总阀门关掉,开室外栓,一会就没水了就是直接接市政的,一直能放出水就是园区消防水池供水了的;

  2. 看泵房有没室外消防栓泵,一般来说不是直接接市政的都会有单独的室外栓泵不会和室内栓共用水泵;

  3. 看图纸的管网走向。

回复 · 0
1
王小伟2021-11-10 11:16:15

室外消火栓和市政消火栓在外形上没啥区别,一般情况下市政消火栓设置在道路的两旁,由市政的供水管道直接供水,市政消火栓一般水压和供水挂网压力相同,给消防车提供灭火水源;室外消火栓一般情况下设置在建筑的周围,现在的室外消火栓在城市中没有水压要求的情况下,市政供水满足最低压力和流量的要求下一般直接从辖区的供水管网上做成环状管网由市政直接水压直接供水,例外情况下,室外消火栓对水压和流量有特殊要求或当地的供水不能满足相关条件时,室外消火栓要设置消防水泵进行加压,一般室外消火栓设置消防水泵的情况下会设置压力开关启泵的功能,给管网加压,当启动消防水泵后,压力明显高于市政消火栓。管网一般都是地埋的钢管或氯化聚氯乙烯管网。

回复 · 0
1
欧起2021-11-10 10:32:27

放水试试看,能起泵不,市政的水流大压力没哪么高。

回复 · 0
1
杰杰杰2021-11-10 15:35:06
看泵房按稳压泵没
回复 · 0
0
防消使者2021-11-10 12:32:35

室外消火栓接上压力表,水泵房起泵看看压力是不是上升。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-10 12:26:51

哈哈,这个问题有意思啊!

 

1  看看泵房是否有室外消火栓泵嘛

2  喷淋 室内栓 室外栓系统说起来都是二次加压,从理上说,你在厂区,在小区,市政是不管的,基本都是谁家孩子谁抱走。

回复 · 0
0
川人2021-11-10 11:14:29

室外消火栓都是连市政管道呀!

回复 · 0
0
已解决个消防问题