[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
10
消防联动控制器处于自动模式时,发生误报10
GST5000消防联动控制器处于自动模式时,发生两个火灾探测器误报,有何补救方法或者有何方法快速切回手动模式
汉堡肉蘸大酱 | 2021-11-10 04:13:41 举报 浏览(401)

10
条回答
王小伟2021-11-10 07:57:38 提问者采纳

控制器自动状态,在现场两个及以上探测器报警后会根据预设逻辑判断,满足条件后联动设备动作,存在风险,若判断是误动作,一键复位终止联动,当发生单点报警后及时处理,避免不必要的麻烦

回复 · 0
1
王磊2021-11-10 07:49:09

有人24小时值班的情况下,主机可以打到手动允许状态。无人值班,那就必须打到自动允许状态。

回复 · 0
1
川人2021-11-10 11:30:28

关键看你预设逻辑是单点还是多点,还必须是同一防火分区才能联动。所以有24小时值班的主机打到手动状态。交接班必须确认好是手动还是自动,对谁都是负责的做法。

回复 · 0
0
李俭新2021-11-10 10:32:51

两个同时误报火警。先复位在把消防主机关机,把相应回路拆除,最后在调到手动状态。感觉这样保险些。

回复 · 0
0
zhaoxuan35622021-11-10 09:18:05

两个探测器同时误报的概率极低,当第一个探测器报警就应立即判断处理,如果等第二个探测器报警再处理肯怕来不及了,该联动的已经起来了,切回手动模式无济于事。

回复 · 0
0
相信自己62021-11-10 08:13:47

如果是一个烟感那还好点,要是两个烟感那就会根据你提供的逻辑关系,声光,排烟机,送风机,卷帘门,门禁,普通照明,应急照明,电梯,消防水泵,电磁阀等都应该动作。

回复 · 0
0
liwei2602542021-11-10 08:07:35

拉闸断电 其余都是扯淡,10多秒你能做出什么操作来。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-10 07:07:14

误报和自动手动没关系,一样的。

回复 · 0
0
欧起2021-11-10 07:07:02

一个报警了你就要去确定是否误报了,还等两个探测器报警难救,该动作的已经动作了。

回复 · 0
0
18953****70912021-11-10 07:06:14

更换那两个探测器,看看还会报什么情况?或者先把那两个探测器屏蔽,找到新探测器更换

回复 · 0
0
已解决个消防问题