[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
水泵启泵的接线方式分为哪几种,都是如何接线的,对应的水泵控制柜是怎么样布线的?
匿名用户 | 2021-11-09 15:58:10 举报 浏览(343)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-09 16:36:33

一般水泵的启动设置连锁启泵接口、多线启动接口通过多线控制盘启动、远程手动启动(强启)接口、输入输出控制模块联动启动接口。

回复 · 1
3
代号:小蚂蚁2021-11-09 16:04:33

就目前消防水泵远程控制的实现接线方式,常见的:多线(专线)  总线:模块


多线接线要具体看不同品牌,有些专线,有些多线模块,

总线接线就是输入输出模块控制,各品牌大同小异,结合水泵控制柜,二次控制图,接就好了。

回复 · 0
2
相信自己62021-11-10 08:20:30

手动状态,输入输出模块在自动状态可以启动,强启不受手自动状态控制都可以启动,压力开关启动,目前还有流量开关。

回复 · 1
1
元宇宙?2021-11-09 23:02:17

喷淋、连锁启泵:报警阀压力开关,流量开关等连锁启泵,多线终端/模块启泵线,模块联动启泵线。

消火栓、连锁启泵:低压压力开关,流量开关等连锁启泵线,多线终端/模块启泵线,模块联动启泵线。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-20 07:17:17

主绕组接和副绕组有一端直接接在一起是泵的一根线,这个线是主副绕组的公共端,假如记为C,另外两线一个是主绕组和副绕组接线端,分别标记为A和B。2、取ABC任意两线待用,剩下一根线不用并且用胶布包上,防止漏电伤人。找个家用鼓风机(电风扇也可以,但是要调到最大风速度档),在它的电源进线上,把泵没有包的两线串进去,就是把水泵的两根线当作一个保险或者限制速器串接进鼓风机的任意一根电源线去即可,当然接头临时用胶布包好,然后给鼓风机加电,看其转速或者说风量大小,更换水泵的不同两线,最后发现有一次,转速最小,风量最小,那么就可以确定,这次接入的线头就是水泵的主绕组和副绕组接线端A、B,此时把水泵的这两线分别接电容的两线(当然之前要把鼓风机的线路恢复)。3、把水泵没有接电容的那根线接水泵电源的零线并且包好;水泵的电源线的火线,接A或者B任意一个位置,通电试验,观察水泵转向,调换与火线接的接A或者B,当水泵转向正确时,这次接线就完全正确了,把所有接线头用胶布包好后就可以投入使用了

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-12 00:13:46

关于盆淋泵启动的问题,大多的水泵启动的设置都是启泵日起和多键盘,还有远程启动,还有枪骑,大概就是这几点?具体的接线方法可以参照控制柜的接线图来王者

回复 · 0
0
zhaoxuan35622021-11-10 09:25:58

元宇宙?说的最全面

回复 · 0
0
已解决个消防问题