两台消防控制器可以有一个泵子用吗
| 2021-11-08 18:42:54 举报 浏览(279)

13
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-08 19:02:05

技术上没有问题,现实中我多次见了,不过,这样是否规范,就不知道了,当然,这样的前提是,两台主机用的是一个给配水系统。


你不知注意没有,有时候,水泵控制柜里面有好几个模块,那就是多个消防主机控制一台水泵。

回复 · 2
2
火焰蓝2021-11-20 07:15:32

两台主机用一个控制器是肯定没有没有问题的,但是具体还得看规范要求能不能复合?具体实施面积得有多大。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-12 00:12:26

可以的,但是最好是以另外一个帮也可以使用,都是一倍一倍一倍鱼用的,万一有事可以是另一台运行中,也可以单独使一台房,不见得非得两个同时

回复 · 0
0
zhaoxuan35622021-11-10 09:29:20

可以是可以,一般不这么做,两台控制器一般设置一台主控,一台分控

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-09 18:15:26

有项目也是一个喷淋控制柜,方便两天主机同时都可以控制。甚至远程启动了泵,还没办法远程停止。

回复 · 0
0
王小伟2021-11-09 16:33:32

同一设计区域的火灾报警控制器,若点位超过规定的点位数量后需要设置从机,两台机器联机可以控制同一消防水泵的启动,若不同的品牌主机需要做协议对接,或单独设置控制模块。


回复 · 0
0
雨中行2021-11-09 13:45:14

有相关规范吗?哪位大神奉献下,谢谢

回复 · 0
0
天亮102021-11-09 12:10:42

当然可以了,再多主机都可以,

回复 · 0
0
相信自己62021-11-09 11:30:13

可以就是需要控制柜厂家来加和那个主机控制的24V中间继电器一样的接点,如果没有接点最好不要两个不同主机同事接在一个接点上。

回复 · 0
0
莆田众安消防15982021-11-09 10:58:58

当然可以,相当于两个开关都可以启动水泵,

回复 · 0
0
liwei2602542021-11-09 08:01:05

可以 不是什么难事。

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-08 22:21:53

有一个泵子用?方言?           

回复 · 0
0
遥望2021-11-08 20:16:20

可以的……

回复 · 0
0
已解决个消防问题