为什么车库下面有排烟口?为什么车库下面有排烟口?为什么车库下面有排烟口?20
为什么车库下面有排烟口?风道上面有排烟口,下面有排烟口和排烟风机连着的。
  
zhao11 | 2021-11-08 15:11:35 举报 浏览(356)

4
条回答
王小伟2021-11-08 16:15:14 提问者采纳

这种设计是排烟兼排风,平时底线的常开式风口进行机械通风,用于排出车库内的污浊空气,火灾时上面的常闭排烟口通过联动启动,同时关闭正常的通风口,实现火灾烟气的排出。需要消防联动控制模块的联动控制。先关通风口,后开排烟口。


回复 · 0
1
liwei2602542021-11-09 08:05:07

那俩大字写着呢 排风

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-08 20:47:51

但凡打开控制柜看看一次图都不会大惊小怪的。

回复 · 0
0
创新消防2021-11-08 15:25:51

这个排风口是排汽车尾气的,上面的排烟口是排烟的。