风机电柜,电梯电柜都要接电气火灾监控吗5
如题
明珠 | 2021-11-08 11:35:01 举报 浏览(246)

8
条回答
李俭新2021-11-09 18:47:58 提问者采纳

主要还是要按设计做,正常应该安装电源监控系统就好了

回复 · 0
0
吃蘋果的蟲子2021-11-08 11:48:15

不需要,只要电源监控

回复 · 0
2
雨中行2021-11-09 13:56:05

消防电是只能报警预警而不能切断

回复 · 0
0
相信自己62021-11-09 11:23:55

风机电梯都是双路供电应该安装电源监控,而不是电气火灾。


回复 · 0
0
liwei2602542021-11-09 08:06:13

电气火灾监控和消防电源监控性质不一样的。

回复 · 0
0
王小伟2021-11-08 16:17:30

风机电柜,电梯电柜一般仅设置消防电源监控系统,用于监控系统的电源是否正常,电气火灾系统,一般根据需要设置在供电,照明、等需要监视泄露电流的供电控制柜的线路上,一般设置在控制柜内,仅报警不切断电源。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-08 12:27:29

既然是电气火灾监控,那么,配电控制柜,风机,水泵,都要装的。当然,还是要看设计吧

回复 · 0
0
消防小伙2021-11-08 11:45:45

设计画了就接呗,以前消防电源都没有电气火灾,最近发现有的项目图纸设计了,可以和设计沟通下。

回复 · 0
0