[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
松江飞繁F9204A声光报警器断线故障问题
松江9108G主机,回路电压正常,回路上只有声光与输入输出模块报断线故障,经查线路、设备均正常,把其他回路声光拆过来编码安装还是断线故障,把该回路声光拆了装在别的回路正常,这是咋回事啊?请各位大神赐教
欧阳大大 | 2021-11-07 15:25:00 举报 浏览(338)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-19 02:08:11

更换一个新的声光报警器,看看能不能恢复正常?还有可能就是线路真的断了,现场排查一下,看看线路有没有问题?用完用表测量一下。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-11 08:22:28

先检查一下,看看有没有隔壁的圣光存在故障?如果没有就拍查一下线路在哪拍,查一下,看看线路那边是多开的,或者是多路接地故障

回复 · 0
0
消防-智能2021-11-09 08:30:27

声光的24伏是否正常,24伏的负极是否与主机主电源共线。

回复 · 1
0
啤酒罐2021-11-08 09:11:27

主要还是线路排查一下,信号总线,电源总线。是否开路。电压是否正常。

回复 · 0
0
下雨不打伞2021-11-07 16:30:03

F9204A你接了几根线啊,是四根线还是两根线?

回复 · 7
0
代号:小蚂蚁2021-11-07 16:12:59

把该回路声光替换到别的回路正常,别的回路声光到该回路还是报断线。……那,还是线路问题呗,先看看报故障的声光底座接触是否不良


回复 · 1
0
已解决个消防问题