[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
海湾设备不断地报故障再恢复,这是怎么回事
大家有没有遇到过这种问题,海湾主机不断报设备故障然后再恢复一直循环,把这个点位换了,又会报其他其他点位,还是不断地故障再恢复
  
19952****0865 | 2021-11-07 09:36:36 举报 浏览(665)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-11-07 10:19:33

线路有问题,有干扰或者有轻微接地,分段排查下

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-19 02:06:02

把这个烟感重新换一个新的编码。然后重新安装回去看看能不能恢复正常?一般是这个烟感坏了导致的。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-11 08:20:03

你把情况下,这种现象可能是某个设备故障导致的多个设备保护罩,还有就是线路接地或者是到处导致的多个设备故障,需要分段太查一下下

回复 · 0
0
王小伟2021-11-09 16:37:56

线路有接地或干扰源干扰

回复 · 0
0
李俭新2021-11-08 09:19:43

线路有短路接地,或者环境潮湿,可以量下线路阻值,电压是否正常。

回复 · 0
0
创新消防2021-11-08 08:55:51

说明这个回路线有问题,把线从回路上断开,测一下2线之间的阻值有没有变化,有变化不稳定说明有干扰,再对地测一下是不是有轻微接地,

回复 · 0
0
下雨不打伞2021-11-07 10:24:29

报故障的点位很多吗?还是就一两个反复报故障?如果很多,那就是线路有问题了

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-07 09:54:30

这个点位换了啥意思?你是换了设备还是换了编码?

回复 · 0
0
27272896542021-11-07 09:52:57

电磁干扰

回复 · 0
0
已解决个消防问题