[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
11
海湾5000如何取消一个点位那?10
各位师傅们好,我在维修的时候遇到一个烟感故障,但是这个故障的烟感被商户吊顶盖住了,经过沟通商户不同意破拆吊顶,物业这边又要求消除故障。
请教一下各位师傅这种极其特殊的情况,能不能删除一个点位那
浩瀚无垠 | 2021-11-07 00:52:04 举报 浏览(892)

11
条回答
下雨不打伞2021-11-07 08:10:29 提问者采纳

可以在主机后面的那条回路线上加装一个同地址号的烟感,故障就会消除。这种方法相当于作弊吧。

回复 · 1
4
消防打工人2021-11-08 12:20:41

商户不同意整改让物业去沟通,你拆了点位注册掉,将来出了事就是你背锅。

回复 · 0
2
Crl2021-11-07 01:09:49

编一个跟烟感同号的手报,让手报处于报警状态,按在烟感的那个回路,定义改成设备停动,注册。

回复 · 2
1
XFLZS2021-11-12 20:39:33

吊顶开检修孔,其他都不适合

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-11 08:19:03

只能用一些非法手段了,可以加一个烟感,便一个同样的号码连接的主持词会禄的上面,这样就会消除辞工了

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-08 09:26:45

设备拆除,消防主机调试注册,才能把这点位消除了。其他没办法了。

回复 · 0
0
liwei2602542021-11-08 08:00:41

实在是没有办法就去端子箱内安装一个相同地址码的设备。

回复 · 0
0
15035****00832021-11-07 21:44:31

调试状态下,拆除现场设备再进行登记,即可删除所该点位。

回复 · 0
0
天亮102021-11-07 07:39:51

我也遇到过,我是拆点后注册的!

回复 · 0
0
15817****36282021-11-07 01:22:27

海湾主机要把设备移走,然后重新注册才会消点的。

回复 · 0
0
浩瀚无垠2021-11-07 00:53:43

海湾5000该如何操作点位那?谢谢各位师傅

回复 · 0
0
已解决个消防问题