传动管雨淋报警阀组控制腔内压力高于供水侧压力一倍100
1860****6320 | 2021-11-06 22:07:52 举报 浏览(230)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-11-07 06:26:52

这种说法错误,供水侧和控制腔的压力相等,供水侧和控制腔是相通的,只不过是通过压强或者杠杆作用实现了密封,控制腔一泄压水流向喷头了

回复 · 0
2
代号:小蚂蚁2021-11-06 23:51:59

按说,控制腔压力直接来于供水侧,两个表压力应该是一样的,两个表有坏的吧?(供水侧表,和控制腔压力表)

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-11 08:18:20

控制强的压力一般偏高于于,供水测压力但不会高一倍,那样太高了,只要稍微高一点就可以了,具体没有太大的数值多的数智

回复 · 0
0
王小伟2021-11-08 16:21:30

一般情况下,控制腔和供水侧压力相同,或者略高于供水侧,但是设置了单向阀的控制腔若存在启动消防水泵后,水锤消除器不能有效消除水锤,系统供水的瞬间高压是会通过设置在控制管路的单向阀进入控制腔,多次积累后会出现上下腔压力过大的情况,不利于系统的稳定,建议定期处理,保持上下腔压力平衡,或上腔略高一点即可,希望能帮到您!


回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-08 09:39:11

正常情况下腔内压力,和供水侧压力是平衡的,由于腔内面积大于供水侧面积使得阀瓣有完好的密封性。可能压力表损坏,导致。

回复 · 0
0
liwei2602542021-11-08 08:14:00

表坏了吧。

回复 · 0
0
欧起2021-11-07 07:14:58

要么表坏了,系统侧太高可以适当放点水。

回复 · 0
0
猎鹫0752021-11-07 07:11:32

雨淋系统是由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。

回复 · 0
0
吴荣攀2021-11-06 22:57:20

隔膜式雨淋阀组,你说的传动管应该是控制腔供水管吧,控制腔比供水侧压力高属于正常现象,供水侧压力抵在隔膜上,控制管路又有止回阀,控制腔里面得水无法流动,就只有增加压力了,所以控制腔压力会增高