海湾5000主机,设备拆掉注册后,重新装上去还能注册回来吗?
一个回路部分线路断了,显示故障。我把这个回路线拆掉注册后没有了,等线路搞好接上去还会注册回来以前的设备信息吗
15293****3758 | 2021-11-06 17:48:12 举报 浏览(396)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

啤酒罐2021-11-08 09:42:51

把拆除没问题的线路重新接上,主机打调试状态,重新注册是可以把丢失的设备重新注册上的。

回复 · 0
1
liwei2602542021-11-08 07:59:17

可以,

回复 · 0
1
一生2021-11-07 06:29:24

可以的,如果以前的主机存储的点位信息不丢的话,丢失只能自己手动或者让厂家技术员补充了

回复 · 0
1
天空顺平2021-11-06 21:59:17


回复 · 0
1
王小伟2021-11-06 21:29:19

调试状态下,将不在线的设备注册掉后,待设备恢复后重新注册即可恢复。


回复 · 0
1
天亮102021-11-06 19:25:02

调试状态可以的

回复 · 1
1
火焰蓝2021-11-19 02:04:39

一般的火灾报警控制器都可以实现拆下来,然后再装上,然后再注册回来的,一般都是没有问题的。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-11 08:17:10

还玩呢,肯定可以的,只要把设备安装连接可靠以后,然后重新注册登录一下设备,就自动回来了,可以私聊我,我可以帮你你

回复 · 0
0
雨中行2021-11-09 14:10:57

调试状态重新注册即可

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-06 22:54:01

可以,没有恢复出厂就没有问题。                  

回复 · 0
0
余老五2021-11-06 18:43:08

可以的

回复 · 0
0
番茄炒西红柿2021-11-06 17:50:43

回复 · 0
0