[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
青鸟消防主机手报类型故障,是因为什么造成的
1.手报类型故障重复出现
2.青鸟消防主机楼层显示器不能准确报故障,显示待补全
  
陈智法 | 2021-11-06 10:46:27 举报 浏览(578)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

下雨不打伞2021-11-07 08:39:34

1个是5机11回路44号,另一个是同回路的68号,都是手报,反复报故障,这两个你去现场看看是不是该设备有线松动了,还是腐蚀了,有就处理,如果没有,换新的手报重新编码。如果换新的重新编码后还是这样反复报故障,那就是线路并联到这个手报的前一个设备上的线松动或腐蚀,处理一下就好了

回复 · 0
2
快乐是福2021-11-10 07:32:51

首先可以更换一个新的手动报警按钮,看看能不恢复正常,然后看一下线路是否接触不良,一般就是以上两个原因导致的

回复 · 0
1
17504****89672021-11-07 08:05:30

根据经验来看,这就是接触不好造成的

回复 · 1
1
15817****36282021-11-07 01:24:58

你看一下是不是重码了,或者是接地了。

回复 · 0
1
步戏2021-11-06 11:21:11

模块看看端子的线是不是松了,紧一紧

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-18 00:34:40

这可能是设备故障坏了导致的,然后其次就是线路全部排查一下,实在不行,找一个专业的消防维保员给你看一下。

回复 · 0
0
☞五年计划☞20202021-11-12 19:13:45

把设备解除,重新登记一下试试

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-08 10:02:24

排查下设备是否安排到位,线路是否接触不良。实在不行换个设备试试。

回复 · 0
0
已解决个消防问题