6
主机设置成了自动允许,手动允许。会有什么问题。规定发一下,谢谢
主机设置成了自动允许,手动允许。会有什么问题。规定发一下,谢谢
步戏 | 2021-11-05 11:54:47 举报 浏览(312)

6
条回答
1509****81192021-11-05 22:06:19 提问者采纳

自动手动均处于自动状态,是规范规定,一般再有人值班情况下,自动禁止,手动允许。均处于自动状态,系统可能出现误动作。

回复 · 0
0
雨中行2021-11-05 13:23:47

最符合标准了

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-05 12:42:38

只要不怕误动作,自动呗,领导说了算,让他拿主意,呵呵!

回复 · 0
0
相信自己62021-11-05 12:39:07

自动手动可以,但是如果是误操作会有很麻烦,会切电,启送风正,排烟机,风口,卷帘门动作,喷淋泵会启动。

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-05 12:32:25

没问题。                           

回复 · 0
0
Crl2021-11-05 12:25:04

自动允许就是所有联动的东西都会动作,手动允许去可以在面板单独点动设备,你说的规定是联动的规定还是什么规定。

回复 · 0
0
已解决个消防问题