[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
海湾的火灾显示盘即层显需要单独布AB线回路吗,
海湾的层显是否需要单独的转换板或者回路板走AB线,其他回路板总线上直接装这些层显可行?
~小兵 | 2021-11-05 10:17:45 举报 浏览(353)

6
条回答
消防打工人2021-11-05 23:58:26 提问者采纳

看型号。ZF-500是485通讯,单独一路AB线;ZF-500Z是总线型,可以和感烟、手钮混接。

回复 · 0
1
余老五2021-11-05 19:50:51

需要看是要总显还是区域显,总显要单独放线,区域显接回路线就可以

回复 · 0
0
雨中行2021-11-05 13:20:44

新款的只要2总线

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-05 12:40:18

看下说明书,现在基本上接总线就行.

回复 · 0
0
13780****20312021-11-05 12:27:51

现在都是总线制的!

回复 · 0
0
黑鱼2021-11-05 12:05:04

有二种,一种是485的,需要24V电源,另一个是和探头一样接总线的,不需要24V

回复 · 0
0
已解决个消防问题