北大青鸟11S消防主机联动屏蔽怎样释放
烟感故障后进行了屏蔽,修复后释放该烟感发现释放不出,显示输入错误该号码未屏蔽。
夜鹰 | 2021-11-05 09:50:28 举报 浏览(278)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-17 06:25:02

可以私聊我,截图发给我看看具体情况的问题,一般的话这边都能解决,希望能够帮到你,合作愉快。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-13 16:10:16

你说的是反馈信号,设备屏蔽。主机复位,在重新释放该点位试试。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-09 05:24:02

你把设备重新注册登录一下,看看能不能恢复正常?可能是初期存在异常,实在不行,只能联系厂家技术人员上门指导一下

回复 · 0
0
15817****36282021-11-05 22:48:08

你试一下重新屏蔽这个烟感行不行,然后再释放。

如果再不行重启主机,再释放。

回复 · 1
0