[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
海湾主机报总线接地故障?????
我在主机把线都拆开了还报接地故障
  
匿名用户 | 2021-11-05 08:07:52 举报 浏览(350)

7
条回答
15817****36282021-11-05 22:57:07 提问者采纳

把2回路板线先断了,看主机还报不,没有报,直接查线吧,用万用表一段一段查,你可以问一下现场有没有施工或者漏水。

回复 · 0
0
白龙龙2021-11-08 12:32:21
二回路板上的总线负极接地了么 慢慢查
回复 · 0
0
消防培训~李老师2021-11-06 07:24:46

老中医碰到新问题,建议请教厂家售后服务咨询一下……

回复 · 0
0
创新消防2021-11-05 19:24:53

显示报的是二回路板接地故障,不是二回路,所以要拆3、4回路的线测量。

回复 · 0
0
雨中行2021-11-05 13:26:32

主机复位或重启下试

回复 · 0
0
相信自己62021-11-05 12:40:44

不接回路线,还显示回路接地?

回复 · 0
0
13907****77872021-11-05 11:11:30

跟我的一毛一样哦,还都是二回路



回复 · 0
0
已解决个消防问题