泛海三江JB-QG-9116型 单个回路超过200的点还有效吗?10
之前没遇到超过200点的 这个单个回路324 我很是迷茫......请各位大神指导下
    
匿名用户 | 2021-11-05 08:07:08 举报 浏览(260)

2
条回答
下雨不打伞2021-11-05 08:27:40 提问者采纳

单个回路最大容量324个点位呢,就是说单个回路可以容纳324个带地址的消防设备,有些单位消防设备太多,点位不够用,他们施工时甚至用普通模块带普通烟感,这样就省了很多点位呢

回复 · 0
0
当时明月在2021-11-05 08:30:17

哥们可以的  我们这边厂商是三江的 我问了他  他说可以 200是国家标准  但是有些地方还是要因地制宜的  