7
海湾回路板总线负极地间阻抗异常
有没有老哥遇到这个问题啊,在主机上把电阻测量关闭了还是会报这个
  
13907****7787 | 2021-11-04 21:38:14 举报 浏览(395)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

demon2021-11-05 11:36:23

先把把回路线拆除,看是否还有,即可确定故障范围。外线可从隔离器开始查

回复 · 0
1
一生2021-11-05 07:06:55

查查这回路的线路接地问题,有可能线路有点破皮或者轻微接地了

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-17 06:22:12

八回路的线路从主机后边拆了,然后用完了瞄一下看看先,线路的对地线路间阻值都拍查一。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-13 15:37:56

信号总线测量下电压,在把信号总线拆除测量下线间阻值。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-09 05:21:09

把破鼓胀的回路线走出去,后面拆掉,用完一标测量一下,看看线路的线间阻值和对地阻值是否有问题,然后分段排查一下,建一个专业的的微博技术人员

回复 · 0
0
白龙龙2021-11-08 12:33:06
接地比较轻而已,,,
回复 · 0
0
创新消防2021-11-05 19:25:48

显示报的是二回路板接地故障,不是二回路,所以要拆3、4回路的线测量。